臺達S411屏幕與臺達ES2 PLC通訊時候,IO監控頁面,PLC的IO指示反應比較PLC的反應遲滯了十多秒,不知道什么情況
?請教高手解答
ddddkk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 126 點
下載積分: 527 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-04
最后登錄: 2024-10-28
查看ddddkk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-30 12:52
自己找到答案,屏幕內部有做一組溫控與一個溫控模塊連接,但是溫控的數據線沒有連接成功才出現了這個問題