樓主  發表于: 2016-08-17 14:46
有一個380V的電動閘閥,原理圖如上,小弟想請問一下,我是不是需要提供外部兩個接觸器來控制它的正反轉啊,接觸器出來的線到1、2、3,然后7、8、9是到位信號的反饋點,4、5、6號端子還需要接線嗎?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2664(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-09-21
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 14:57
需要接觸器,怎么接線線路圖很清楚啊,1、2、3和U、V、W之間的觸點就是接觸器的觸點,接觸器的線圈接在4、5、6的圖那里