給客戶做的設備。共有三臺變頻器,走的485通信。用的是FX3U-485-BD模塊。設備正常運行了幾個月。最近客戶說有時候出去撞機現象(變頻器停不下來)。去客戶現場也看過,程序也再三檢查,也沒有問題。用的通訊線是那種網線帶屏蔽的。去現場觀察過一兩次都沒有出現撞機現象,傳感器也模擬測試過 正常。懷疑是通信線接觸不良,檢查也沒有問題。通信線跟主線走在一起。今天,把通信線單獨拿出來走在外面。暫時也沒有發現問題。還請高手指教!。。。∪羰歉蓴_,可我用的就是屏蔽線啊。。。
wangshaobo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 105 點
下載積分: 614 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-05-13
最后登錄: 2018-04-01
查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-26 14:59
通訊設置參數監控參數執行情況,變頻器啟停要用外部端子可靠。
wsb