樓主  發表于: 2016-08-16 09:37
三菱FX2N的PLC,輸入COM端接的端子排的DC0V(24V開關電源供給端子排DC24V和DC0V),有一次PLC所有輸入端的指示燈都不亮了,用萬用表量出PLC輸入端的COM與端子排DC0V之間電壓差為24V,與端子排DC24之間電壓為48V,一直弄不明白怎樣會出現這種現象??
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-11-16
查看liu19916的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 10:27
應該是你的輸入COM跟DC0V有開路,變成PLC自身DC24V與DC24V開關電源形成串聯了。用儀表檢查你的線路吧。而且注意DC24V開關電源0V端可以與PLC輸入COM端相連,但24V+端絕不要與PLC24V+端相連。