楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-13 22:19
今天一個朋友遇到一個問題,三級電機 一級18kw 二級45kw三級132kw 繞組燒壞后,重新修好,裝到設備上是自耦降壓啟動,分三次啟動  一級啟動后方向正確 啟動二級的時候方向錯了,關鍵到了第三級的時候不敢隨便啟動了,如果還是反轉 啟動電流肯定會很大,降壓啟動柜的最大電流才400安,132的即使是降壓啟動電流也會最小800  所以就不能實驗啟動方向了,請問各位高手。有什么方法能檢測電機繞組的相序  有什么設備 或者簡單的方法
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-15 22:31
引用
引用第5樓楊寧輝于2016-08-15 20:10發表的  :
謝謝大家了,問題解決了,多級電機用的地方比較少,現在都是變頻器了,



解決了還是說下是啥子問題  咋個解決的嘛   我也沒用過多級電機  也想了解下