huangnian100
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2735 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2015-11-27
最后登錄: 2024-11-01
查看huangnian100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-13 18:48



一個溫度控制,4個臺達變頻器,4個電缸,一個步進馬達。一個威綸觸摸屏。用FX系列的話該如何選型?



如果用Q系列的話怎么樣,該怎么選型?有什么好建議沒有?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 7933 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-11-05
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-14 18:55
變頻器用通訊的話要加通訊模組FX3U-485-BD
步進和電動缸用運動模組FX3U-1PG控制或是用FX2N-10GM、FX2N-1PG
有要跑捕間的話FX2N-20GM
溫度控制要用FX3U-4LC模組可直接PID控制
威倫人機介面直接插書寫口的話
根據選型軟體判斷會有5V電源不足所以加裝FX3U-1PSV-5V
[attachment=150812]

Q的話就如下圖
QD70P8可以NPN輸出8軸
QJ71C24N有RS-23、485
Q64TCRTN是PT-100的溫度控制模組
PLC帶網路口人機支援網路連結的話可以使用不然就是使用通訊模組的
輸入輸出模組再自行計算增加
[attachment=150813]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(guochunyi) 熱心助人!