小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-13 14:45
有一分度盤,裝有6個氣夾頭,氣管有什么辦法不纏?聽說有像滑環一樣的氣接頭,6個夾具要12進12出的嗎?有配件型號嗎?各夾頭用PLC程序怎么控制?比如開始時,1號和5號夾緊,但分度后要2號和6號夾緊,在轉是3號和1號夾緊如此。。。。,但斷電后就不知道1號和5號在什么工位了,是不是要PLC記住位置?師傅們是怎么編程的?謝謝
東方花豬
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 857 個
工控威望: 6586 點
下載積分: 13286 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-21
查看東方花豬的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-13 16:11
分度盤走一根氣管,上面裝電磁閥,PLC走總線,這樣一根氣管一根通訊線就解決了。
至于程序就要做記憶步驟了,那步干了那步沒干,干第幾步要在觸摸屏顯示出來,不然分度盤上面各個工位一樣,分不出來。
拆二代