樓主  發表于: 2016-08-12 16:14
      安川的伺服電機Σ-7,分辨率16777216。伺服驅動器Σ-V的,QD75P1定位模塊,QCPU。
位置定位,單位設置3:pluse;工件有伺服電機帶動齒輪帶移動,齒輪帶進給值63mm/rev;
實現功能:工件從位置A移到位置B,AB距離800mm,往返于AB之間;
     問題:
     請教,現在我想設置每轉的脈沖多少pluse?每轉的移動量多少脈沖?工件移動速度多少脈沖?
800mm換算成脈沖,位置A和B用脈沖怎么表示?電子齒輪比怎么算?
比如B = 5000 脈沖,B為多少脈沖?


     就是說如何從實際的工件移動舉例,換算到程序需要的脈沖數。
     請舉例說明計算過程,萬分感謝~

本人剛研究這種控制,還請多多指教~
子非魚
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-10-31
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-12 23:40
這還與驅動器設置電子齒輪比有關
471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-10-31
查看471165265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-12 23:52
如果電子齒輪比設置為A/B,那么單圈脈沖數16777216B/A,即一圈的脈沖數。工件移動速度就與你脈沖頻率有關,假如是脈沖頻率為  f  單位為PLS/S
電機速度等于60f/(16777216B/A)  r/min    
800除以63是所需圈數假設為N          那么走800所需脈沖數就是(16777216B/A)*N
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(子非魚) 真誠感謝!
    471165265
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 535 個
    工控威望: 774 點
    下載積分: 797 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2016-01-01
    最后登錄: 2024-10-31
    查看471165265的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-12 23:53
    希望給好評,
    471165265
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 535 個
    工控威望: 774 點
    下載積分: 797 分
    在線時間: 203(小時)
    注冊時間: 2016-01-01
    最后登錄: 2024-10-31
    查看471165265的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2016-08-20 12:39
    當然你要考慮他的速度,這與頻率有關,由于plc脈沖端口最大頻率是100khz,電子齒輪比設置你也要考慮速度問題