471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-03
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-09 22:50
三菱FX3U PLC如何用極限做原點只用2個感應開關都是極限,其中一個極限又做原點,如何實現
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-09 23:01
自己寫一個步進復位的程序啊,在復位的過程時把設置極限的特殊繼電器斷開就可以!
例如,X軸的原點是X10,設置為反轉極限的特殊繼電器為M8344,,在X10與M8344之間設一個常閉繼電器為復位狀態即可。
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-09 23:02
如圖 [attachment=150625]
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-12 10:11
引用
引用第5樓uu.liu于2016-08-11 11:29發表的  :
2樓的要是用DSZR搜索回原點時,原點只能用X0-X7!

我不是用DZRN回原點的,所以不受此限制!
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-08-19
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-12 10:17
引用
引用第3樓471165265于2016-08-10 00:20發表的  :
這樣高速回原點是不是會沖過極限,不同速度回原點基本位置都會變

用DZRN回原點,用原點做極限開關是不行的。你去看看DZRN復位的原理,先高速移動,碰到原點感應器后,轉為龜速移動,離開原點感應器后停止。用DZRN復位本身就會超過感應器的位置,所以就做不了限位了。如果要原點和限位使用同一個感應器,則需要自己寫復位程序。