第一次做溫度控制,加熱管給水恒溫,用PWM控制固態繼電器,但固態繼電器一開一關造成電壓一高一低,什么燈泡啊,電腦啥的受影響,設備放實驗室,旁邊有好多實驗設備,電腦什么的,客戶不干了,請問有什么辦法解決么。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是發現美的眼睛!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 7091 點
下載積分: 19654 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2014-09-07
最后登錄: 2024-07-05
查看fengrunsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-05 10:36
加熱管別同時上電就解決了.