樓主  發表于: 2016-08-02 20:15
請教一下,想在觸摸屏上設置3個或3個以上的按鈕,任意點亮一個其它復位,且只能點亮一個,還有一個停止按鈕,按下不論哪個按鈕點亮都能全部熄滅,程序應該如何編寫,謝謝
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 453 個
工控威望: 813 點
下載積分: 2739 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-10-31
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-02 20:26
LD M20
MOVP K0 K4M100
LD<> K4M0 K0
MOVP K4M0 K4M100
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(工控勤哥) 熱心助人
    uthman
    QQ:3749615
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 453 個
    工控威望: 813 點
    下載積分: 2739 分
    在線時間: 770(小時)
    注冊時間: 2007-10-25
    最后登錄: 2024-10-31
    查看uthman的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-03 17:23
    引用
    引用樓主浙江菜鳥于2016-08-02 20:15發表的 三菱PLC請教一下 :
    請教一下,想在觸摸屏上設置3個或3個以上的按鈕,任意點亮一個其它復位,且只能點亮一個,還有一個停止按鈕,按下不論哪個按鈕點亮都能全部熄滅,程序應該如何編寫,謝謝

    M20停止
    M0按住ON松開OFF(顯示M100)
    M1按住ON松開OFF(顯示M101)
    M15按住ON松開OFF(顯示M115)
    程序確實很簡單,但是我也不至于要騙人!
    uthman
    QQ:3749615
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 453 個
    工控威望: 813 點
    下載積分: 2739 分
    在線時間: 770(小時)
    注冊時間: 2007-10-25
    最后登錄: 2024-10-31
    查看uthman的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-03 17:38
    引用
    引用第6樓zz2679493于2016-08-03 17:32發表的  :
    任意點亮一個其它復位,而不是手動復位的意思

    怎么就解釋不通呢。。
    觸摸屏上按M0, M0 ON。手放開M0就OFF了。但是M100這個時候是ON.