樓主  發表于: 2016-07-30 23:19
公司90度熱水箱的壓力傳感器老是不耐用,不穩定,4—20MA輸出的,  故障表現為,在無壓力的狀態下,傳感器輸出超出20MA,二次儀表超量程報警!  請問大神們有什么好介紹,壓力傳感器,耐熱好,穩定,耐用?
stzn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 293 點
下載積分: 66567 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2009-01-03
最后登錄: 2024-06-10
查看stzn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-31 11:38
引用
引用第1樓guochunyi于2016-07-31 08:04發表的  :
平常的壓力傳感器就可以啊,只要選型的時候,工作條件符合就行了。
工作電源電壓DC24V
輸出4~~20毫安信號。
工作介質:飽和蒸汽溫度200攝氏度以上,
管道壓力21兆帕左右,(19~~25兆帕),
.......



你用的是國產什么牌子的??
stzn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 293 點
下載積分: 66567 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2009-01-03
最后登錄: 2024-06-10
查看stzn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-02 00:20
引用
引用第5樓guochunyi于2016-07-31 13:46發表的  :

青島的一家的,還有泰州一家的,其實只要條件滿足,隨便一家都可以的啊。


不!不!不!能滿足條件的傳感器多的是!有的幾十元,有的幾千元,甚至上萬元,為什么價錢相差那么遠呢?那就是質量不同呀,質量決定價值!公司以前用過一些國內牌子的傳感器,老是壞,不是靈敏度低偏差大,就是超量程,或者一打雷,一大堆被燒了,維修的,煩死了;后來換一些進口傳感器,明顯好得多了,維修少了,舒服多了;進口的東西跟國產的就是不同,哪公司出產的什么傳感器最出名,在行業界有公認的,;例如,一些要求高的地方———地鐵站,地鐵列車系統PLC,用的是德國西門子牌子,人家為什么不用國產的呢,國產的也做得很好呀,還便宜多的,人家挑選,就是選它的穩定性,可靠性!傳感器,有些它說是說耐高溫,媽的,叼,用一下子就燙壞了,不靈敏,超量程,換!換!換!,,所以挑選不是隨意的呀!
stzn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 293 點
下載積分: 66567 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2009-01-03
最后登錄: 2024-06-10
查看stzn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-02 21:47
引用
引用第9樓zhongya917于2016-08-02 18:54發表的  :
你用的什么牌子的?質量這么不靠譜



以前用國產上海制造的,牌子忘記了,老是經常壞,后來用進口的E+H,維修少很多了,但還是覺得不耐用,