lixj-1993
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 605 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2018-01-22
查看lixj-1993的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-30 18:33
各路前輩、大神你們好!
        本人剛從學校畢業出來從事自動化控制方面的工作,現遇到幾點問題想請教:
        1、在中央空調系統中,對設備做一鍵啟動的時候要求開機順序是冷卻塔-冷卻泵-冷凍泵-水冷主機,關機順序則相反水冷主機-冷凍泵-冷卻泵-冷卻塔。現在主要是關機順序程序的編譯不是很清楚思路,往指教。
        2、在系統運行過程中,水冷主機在檢測到回水溫度不夠時自動開啟第二臺,以及在一臺主機故障停機時自動切換另一臺主機運行;這兩個要求的控制程序怎樣編譯才不會有沖突?
        3、整個空調系統還要求定時控制,程序內的時鐘程序怎么編譯?
        控制設備:水冷主機兩臺(開利)、冷卻泵冷凍泵各兩臺(廣一)、冷卻塔兩臺(元亨),電氣元件主要為正泰。