qthzxy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 598 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2016-07-20
查看qthzxy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-19 09:12
我家有一臺生產線,用的歐姆龍CJ2H型號PLC,正常生產有三年多了,前幾天早上起來開機生產,發現動作流程缺了一步,然后反復開關機幾次,PLC的通訊模塊就開始報故障碼H7,與設備廠家聯系懷疑程序丟失,然后又重新灌的程序,但是在聯機的過程中,IO可以上載,但是特殊單元上載失敗!用電腦中的程序與PLC程序比較,也提示總線單元通信錯誤,把這個錯誤清除,重新灌程序后,問題依然存在!用我家另外一臺設備的同型號PLC的CPU單元,與這個調換,修改撥碼盤地址后,通訊正常!懷疑是PLC硬件故障了,請問這種情況還有可能是軟件原因引起的嗎?
ganggang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 290 點
下載積分: 29704 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2008-01-02
最后登錄: 2024-09-17
查看ganggang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-19 10:36
重新建立IO表,下載到PLC