CJX1接觸器,DZ47-60斷路器,NR4熱過載繼電器,小型繼電器怎么選型,看了正泰等電氣技術參數指標要小于2000米的海拔。有沒有其它型號的適合4000米海拔的電器產品可供選擇?
19840803
肥仔米
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 625 點
下載積分: 38496 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-05-29
查看19840803的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-15 16:52
按正常條件的1.5~2倍電流
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
    19840803
    肥仔米
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 640 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 38496 分
    在線時間: 514(小時)
    注冊時間: 2007-12-27
    最后登錄: 2024-05-29
    查看19840803的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-07-16 14:42
    引用
    引用第2樓南郭先生于2016-07-16 06:45發表的  :
    主要是散熱,放大或不放大一級主要參考環境溫度。


    高海拔的散熱是一回事,4千米高都是寒冷的,里邊還要裝加熱器。正泰所說的降容,反句話說即是提高選型的容量,至于爬電距離,電氣間隙,安全性能當然要看斷路器的參數了