wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-14 09:13
公司有臺11KW的三相異步電機,星形接法,熱繼電器整定值設置20A,鉗形電流表實測電流11A,非滿負載工作狀態,最近常常工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,公司電工認為熱繼電器整定值設置太小,應該設置22A;但我認為是熱繼電器故障造成的,大神們幫忙分析下。
成功的路上需要幫助
1561742045
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 170 點
下載積分: 675 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-07-28
查看1561742045的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-15 22:06
11KW電機我一般電流調到23-24
樓主留言:
答非所問