wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-14 09:13
公司有臺11KW的三相異步電機,星形接法,熱繼電器整定值設置20A,鉗形電流表實測電流11A,非滿負載工作狀態,最近常常工作幾十分鐘后熱繼電器跳開,公司電工認為熱繼電器整定值設置太小,應該設置22A;但我認為是熱繼電器故障造成的,大神們幫忙分析下。
成功的路上需要幫助
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-14 10:01
11KW設22A確實太小了點,沒有負載11A這是對的,一般380V電機星形接法的話應該要用每千瓦2.8安培來整定熱繼電器。要不然電機容易誤跳閘。
樓主留言:
答非所問
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-16 12:36
wu32u2 是一野蠻人,大家和你出主意,不感謝人家就算了,還說人家答非所問。實測電流11A的話熱繼電器整定20A當然不會跳閘了,反之也只說是熱繼電器的題啦,這還用得著發上來大家討論嗎?不過你自己看看你發上來要求朋友們幫你的問題是這樣的嗎?你都在說些什么,沒有人求你要幫忙你呀。
樓主留言:
我不想在論壇里吵架,不過你那每千瓦2.8A的整定方法不知道是誰教的,純粹的誤人子弟,你這整定方法只有等斷路器跳閘。你看這小小的看似簡單的一個問題,有多少人真的會整定呢?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-07-30 11:37
大家都別出來吵了,我都很多天沒來看這個題目了,今天來看了一下實在忍不住了,他說他不是來吵架的,請大家看看他上面給每一位的回復是不是都帶著火藥味的,如果同意我的說法的請打個手勢過來。另外,這個問題很顯然是樓主和他的電工朋友打賭,可能下注有十萬八萬也不一定吧,他就是想提出這個問題出來,然后,要大家來給他倆來做評判的。特無趣的事。!