一臺三相異步電機,一開機就跳空氣開關,用萬用表量電機,三相都通,跟地線也通。后來把接觸器到電機的三根主線拆掉,在接回接觸器上,在量電機,結果電機三相通,跟地線不通。開機還是跳空氣開關。這是怎么回事,請高手指點一下。
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 23:27
跳空開就證明過流,不接地就是線圈短路。用搖表測絕緣,用鉗表測電流。確定是哪里問題就好辦了