樓主  發表于: 2016-07-07 08:54
現在遇到一個問題,空壓機原來是星三角啟動,現在不想改變星三角電路,在主回路加裝變頻器一路和直接工頻一路,現在變頻器啟動信號成了問題,到底選擇星型接觸器信號還是角型接觸器信號,如果選擇星型啟動點啟動變頻器,會不會出現變頻器輸出超出電壓要求,如果選擇角型接觸器信號,這樣啟動變頻器的時候,電機已經在運行,會不會產生電壓過大沖擊變頻器的輸出端,而損壞!謝謝大家!
22191608
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 154 點
下載積分: 611 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2012-02-22
最后登錄: 2024-11-05
查看22191608的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-07 16:33
裝一個雙向閘刀  上面接變頻U V W   下面接原空壓機接觸器主電    中間接在接觸器上