看說明書花了個接線圖,懂FX1S和臺達伺服的老司機們幫忙看看我對不對呢,多謝啦
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3253 個
工控威望: 7919 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12654(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-23
查看renzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-06 19:38
這樣畫是可以沒有問題的,相當與兩套24V系統共地而已。