forest0551
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 591 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-06-29
最后登錄: 2016-07-29
查看forest0551的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-29 20:22
程序是這么編寫的
最簡單原始的進行測試。
現在的問題是。只要x012接通,從d100讀到的數據就是隨意的幾千的數據。
觸發x011 rst也沒有任何反應。
我是準備用渦輪流量計通過高速計數器來進行計數,控制混合罐每種液體的混合重量。
請教這個怎么弄。
forest0551
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 591 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-06-29
最后登錄: 2016-07-29
查看forest0551的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-29 20:46
附加說明,x1脈沖輸入端沒接,跟輸入信號沒什么關系。
只要x012導通,d100就輸出一個恒定的數值。比如3030.4096等等。
用流量計接普通計數器讀d100的數據沒問題,只是轉速高的時候普通計數器識別不出來。
是不是國產的三菱plc有問題。
forest0551
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 591 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-06-29
最后登錄: 2016-07-29
查看forest0551的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-29 21:09
找到論壇里朋友發的帖子照抄了下。問題解決了。哈哈哈哈。
估計是c236的值太低了。取值為c236 k100000000
經驗值太低貼不了他的地址。
感謝論壇。感謝各位朋友。