樓主  發表于: 2016-06-27 22:20
FX3U+FX3U-232BD與對方的電腦通訊,對方電腦用VB寫的一個串口程序,就發一個數據給我。我要怎么設置我的串口參數呢,

我目前用RS走無協議通訊 D8120設為HC81(無協議RS232普通模式1,數據位8,停止位1,無校驗,9600,無標題無結束,)

為什么我接不到對方數據呢?求解釋


補充問題:我一直在通訊格式上做文章,今天在論壇上收索突然想到有沒有可能是那根232的轉接線出了問題,PLC上的是9針公頭

電腦上的也是九針公頭,我用了一根兩端都是9空母頭的轉接線連接兩端,9跟線都是平行焊接的,有沒有需要交叉的???


求解
[ 此帖被sznczj在2016-06-29 23:00重新編輯 ]
QQ1300290132
hbangchan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 139 點
下載積分: 585 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2023-09-21
查看hbangchan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-28 14:59
建議先用串口調試工具測試你的設備是否正常接收
hbangchan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 139 點
下載積分: 585 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-04-12
最后登錄: 2023-09-21
查看hbangchan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-01 10:16
我覺得要先做兩部:
1.VB發出來程序沒有,測一測
2.PLC端數據接法正常
再用兩個連接~~~