                需要實現的功能是保壓,設定低壓5MP低壓觸點接通,電路開始工作,到達15MP斷開工作電路,我手上現在有款普通的電接點壓力表,到達高壓值高壓接點接通,低壓接點斷開,當低于高壓值時低壓接點馬上就接通了,導致齒輪油泵頻繁工作。 [attachment=149077]
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-25 15:25
這是我畫的繼電器電路,低于高壓值就會馬上工作,我現在設定15MP,低于15MP低壓電接點馬上就接通了。 [attachment=149090]
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-28 13:32
版主,這款壓力表的低壓常閉觸點動作條件是只要壓力低于你所設定的高壓值低壓常閉馬上接通。表是新的。我附的電路圖應該沒問題的
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-28 18:13
問題已經解決,之前量的是一塊壞壓力表,低壓接點低于高壓值馬上就接通了,所以電路頻繁工作。
引用
引用第6樓fengrunsheng于2016-06-28 15:08發表的  :
表是不是接錯線了?一般高低壓都用常開點,你怎么低壓用常閉點呢?
或者是表接的油路錯誤!導致達到壓力停機后,表針馬上回落!