模塊231在剛剛使用時沒問題,用了大概半個月的時間,模塊上的SF紅燈常亮,檢查電壓、接線均沒有問題,這是什么個情況,求大神指點一二...
luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-06-30 14:53