樓主  發表于: 2016-06-16 19:48
主站是EH3,從站ES2,為什么從站的Y0不會亮啊,求大神
zgf1996
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 555 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-01-12
最后登錄: 2016-10-12
查看zgf1996的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-17 14:45
引用
引用第1樓祥子_lead于2016-06-16 21:23發表的  :
你的link是否連接成功?看一看兩個PLC的COM2的指示燈,閃爍正常么?

從站的COM2閃爍了但是主站的沒閃
zgf1996
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 555 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2016-01-12
最后登錄: 2016-10-12
查看zgf1996的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-17 14:47
引用
引用第2樓叫我某某于2016-06-17 10:58發表的  :
看你程序就知道沒通訊上。自己檢查檢測程序吧

到底是哪里出問題了啊,這個問題糾結我好幾天了,真心求教