人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-15 22:58
用三菱Q系列PLC控制其它品牌的PLC,軸卡的每轉脈沖數和步進電機的細分數應該怎么配合?

比如我的步進電機控制的導程為1MM的絲杠,1.8°,細分數是10000,那軸卡怎么設置,才能使步進電機每個脈沖走0.01MM的距離?

求大神解釋。
人工的智能
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 559 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-06-24
最后登錄: 2021-03-05
查看人工的智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-17 08:23
引用
引用第1樓wolfplc于2016-06-16 09:22發表的  :
無細分:一個脈沖走=(步距角/360)*導程     (前提是無減速機)  
有細分:一個脈沖走=(步距角/360/細分數)*導程=1.8/360/10000*1mm=0.0000005mm
細分數不是隨便設置的   也就是說不是每個脈沖想走多少走多少的

那請問一下,步進的細分和PLC本身參數的設置應該怎么配合,PLC本身參數的設置是否有影響?