hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 449 點
下載積分: 16912 分
在線時間: 567(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-12-15
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-13 15:00
印鐵的印刷機烘干線,   收鐵成堆部分, 采用紅外對射的光電開關(OP18-EVP6  ;OP18-S6 )進行伺服定位和計數(信號進PLC之前使用了固態繼電器DR06D12 L),現在經常出現鐵皮不連續的時候一張鐵皮計數兩張,鐵皮連續傳送過來計數正確,而且兩套設備是一樣的問題。出現問題后,懷疑是干擾(電柜里伺服和變頻),把這個傳感器的用了屏蔽線且不和動力線一起走,屏蔽層接了地。問題還沒得到解決,請好心人指教下
wolfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 219 點
下載積分: 883 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2020-12-26
查看wolfplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 15:13
1.兩臺設備一樣的問題建議找廠家,懷疑是處理程序問題 增加判斷延時

2.可以通過改變運行速度觀察計數不準的規律
   連續不連續和計數準不準貌似沒關系。