2N模擬量模塊,輸入的話2AD和4AD一樣,電流輸入的話要短接電流和電壓端子,輸出的話電流輸出不需要短接,2DA電壓輸出需要短接IOUT和COM端子,4DA沒有說要短接,那么問題來了
       2DA需要短接而4DA不需要短接嗎?
       望哪位師傅幫我解釋解釋,謝謝
今天打了三菱400電話,給出的答案是2DA電壓需要短接IOUT與COM端子,4DA不需要短接,說是內部線路設計不同(雖然態度不是很好總是打斷我的問題還顯的很不耐煩)我想問下樓下的兩位師傅你們是不短接的嗎?我想三菱400電話給出的答案應該不會錯吧
[attachment=148578] [attachment=148579] [attachment=148580] [attachment=148581]    
[ 此帖被老菜鳥學電控在2016-06-15 19:10重新編輯 ]
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1054 個
工控威望: 1257 點
下載積分: 22285 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2024-12-23
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 21:21
請你們看好是模擬輸出還是模擬輸入,在討論,AD為模擬量輸入,DA為模擬量輸出.2AD輸入需要短接,4DA是模擬輸出,然后看各自的手冊,使用是不同的