wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-12 14:53
2N模擬量模塊,輸入的話2AD和4AD一樣,電流輸入的話要短接電流和電壓端子,輸出的話電流輸出不需要短接,2DA電壓輸出需要短接IOUT和COM端子,4DA沒有說要短接,那么問題來了
       2DA需要短接而4DA不需要短接嗎?
       望哪位師傅幫我解釋解釋,謝謝
今天打了三菱400電話,給出的答案是2DA電壓需要短接IOUT與COM端子,4DA不需要短接,說是內部線路設計不同(雖然態度不是很好總是打斷我的問題還顯的很不耐煩)我想問下樓下的兩位師傅你們是不短接的嗎?我想三菱400電話給出的答案應該不會錯吧
[attachment=148578] [attachment=148579] [attachment=148580] [attachment=148581]    
[ 此帖被老菜鳥學電控在2016-06-15 19:10重新編輯 ]
542868779
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 276 點
下載積分: 444 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2008-03-01
最后登錄: 2024-10-22
查看542868779的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 23:24
兩種都用過,2DA電壓輸出需要短接IOUT和COM端子,4DA不要短接,剛開始用于也是打電話問,手冊倒來倒去看