樓主  發表于: 2016-06-11 16:35
圖片是我設置的PLC的以太網參數和組態王參數,我是按照組態王三菱PLCQ系列以太網通訊的詳解操作過程來操作的,可是老是顯示通訊失敗。
CPU是Q00UJ的,以太網模塊是QJ71E71-100的。為什么會這樣?
yumiaoest
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yumiaoest的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-06 15:16
我通訊上了,分享兩點經驗
主要卡在兩個位置()我用的WORK2)
1、連接目標設置里其他站指定、網絡通訊路徑沒設,
2、組態王里端口地址填的是16進制,WORK2里默認是10進制