樓主  發表于: 2016-06-06 10:26
DMOV指令傳送完就成了這個樣子了,是寄存器位數不夠嗎,還是指令不能這樣用,坐等大神的出現
zyzdhkj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 83 點
下載積分: 645 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-06 10:34
大神在哪里,不知道是指令用錯了,還是寄存器用錯了
zyzdhkj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 83 點
下載積分: 645 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-06-06 11:31
GX Developer找了半天沒找到浮點數監控、、、、初學工控,還望指點
zyzdhkj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 83 點
下載積分: 645 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-06-06 11:32
引用
引用第6樓新工電工于2016-06-06 11:05發表的  :
監控數值類型選擇浮點數試一下

找了半天GX Ddeveloer 沒找到,初學工控還望指點
zyzdhkj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 83 點
下載積分: 645 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-06-07 07:38
引用
引用第14樓maoqiansheng于2016-06-06 22:26發表的  :
你把你要傳送的寄存器取正在傳送

取正在傳送?是什么意思
zyzdhkj
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 83 點
下載積分: 645 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2016-06-10
查看zyzdhkj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-06-07 11:50
引用
引用第10樓source08于2016-06-07 11:01發表的  :
D738是浮點數,D288是整數,用DMOV就會出現你看到這種情況。

經過多次驗證我認為原因是DMOV指令不能傳送浮點數,不知道三菱PLC什么指令能傳送浮點數