本廠有一臺250KW的球磨電機今天啟動時忽然發出嘯叫聲,聽電機軸承聲音沒有異響,測量電流三相分別是,380A,480A,580A,啟動柜是變頻啟動,懷疑是柜子輸出電壓不平衡,換另一臺啟動柜還是一樣。請問高手們,這種情況那些原因可能引起?
shmu-g
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 226 點
下載積分: 32213 分
在線時間: 257(小時)
注冊時間: 2016-03-01
最后登錄: 2023-01-22
查看shmu-g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-07 08:27
用毫歐表測量線圈電阻,或者用電橋測量線圈電感量,看看是不是電阻小的和電感小的線圈是不是電流大,有沒有對應關系。如果有就證明線圈問題。沒有再檢查其他問題。