本廠有一臺250KW的球磨電機(jī)今天啟動時忽然發(fā)出嘯叫聲,聽電機(jī)軸承聲音沒有異響,測量電流三相分別是,380A,480A,580A,啟動柜是變頻啟動,懷疑是柜子輸出電壓不平衡,換另一臺啟動柜還是一樣。請問高手們,這種情況那些原因可能引起?