sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-04 12:41
公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
plmokqaz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 408 點
下載積分: 3101 分
在線時間: 474(小時)
注冊時間: 2015-05-25
最后登錄: 2021-06-08
查看plmokqaz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-05 11:28
應該上二臺15000KVA的,功率小時就報停一臺,功率大時二臺都用上,我公司就是這樣的