公司31500KVA,110KV/6.3KV新變壓器
平時負荷只有19000KW
想找單位調換成同系列20000KVA變壓器,可行嗎?
大家給個意見。
平均功率因數0。96,最大直啟電機TDK2500KW(氫氮壓縮機)。
吉圓電氣 QQ751673698
chengzw
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 92 點
下載積分: 7759 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2014-09-04
最后登錄: 2018-05-23
查看chengzw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-07 16:27
我們這方26元一個千瓦,20000是小了一點,選大一個規格好點。