樓主  發表于: 2016-06-02 13:23
本人剛剛入行不久，在選擇O型端子時,查詢不到交流接觸器的螺栓大小,擔心端子不適用。
目前接觸器型號CJX2S-1810;CJX2S-1810,O型端子 RV2-4S,線是2.5平方的。麻煩老手幫忙看下這樣可以嗎?謝謝
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-03
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-03 09:55
18A的接觸器隨便怎么接都行啦,你用2.5的線,怎么才用18A的接觸器?
樓主留言:
我記得主電路最少要選2.5的啊。2.5額定電流不是16A左右嗎(我的主電路是控制2個三相5KW的加熱管)