換用抗干擾指示燈最方便。
上圖
[attachment=148183]
借用一張數碼之家的圖,這個是交流的,這種結構最大的優勢就是功耗特別特別小。
[attachment=148184]
這個是上點后指示燈微亮的原因。
[attachment=148185]
這幾張電路圖均來自數碼之家所拆指示燈繪制電路,參數僅供參考,不保證完全準確。
LED指示燈才通過十幾毫安電流,由于LED的特性,即使流過1、2毫安的電流,也能發出光來,在較暗的機房也能看到,也就是說,給這種指示燈加12V的交流,也能看到發光。
要解決這個問題,
1,可以把斷開的指示燈通過繼電觸點接等電位點。但這個方法不容易實現,還要注意觸點短路的問題。
2,在指示燈上并聯電阻,這樣的目的是給導線分布電容電流提供一個通路,分流流過LED的電流。但這樣指示燈功耗要增加,你可以在220V指示燈并聯100k電阻試下效果,380V接200k電阻。如果有明顯效果,就把電阻減。üβ室鄳加大)。
3,優化布線,避免各指示燈導線挨在一起太長。
4,使用抗干擾指示燈,這個來得最方便。
至于提到的家用日光燈(LED燈也會這樣)遇到的火零接反(或線路過長)遇到的情況稍有不同,看圖:
[attachment=148186]