樓主  發表于: 2016-05-30 10:23
本人使用FX3GA,輸入是AC220V的,自帶DC24V輸出,可是我想用外部的開關電源進行DC24V供電,不用本身自帶的,那么請問PLC上的24V,0V,我還要接線嗎?S/S是接在外部電源的24V上,還是要接在自帶的24V上?
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 7964 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-31 08:28
會有沖突