樓主  發表于: 2016-05-24 16:53
無極性16位整形        
40001    累積量低位    
40002        
40003    累積量高位    
40004        
40005    標況瞬時流量    
40006        
40007    壓力    
40008        
40009    溫度符號    
40010        
40011    溫度    
40012        
這是流量計對應地址

流量計回送內容

Address
1Byte    Value=0x03
1Byte    Value=0x18
1Byte    Data
24Bytes    CRC Low
1Byte    CRC High
1Byte

二、實例
說明:流量計通訊地址為01
⑴返回流量計累積流量低位
上位機發送:0x 01 03 00 00 00 0C 45 CF    
流量計回送:0x 01 03 18 00 0F 65 29 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 27 92 00 00 00 01 00 00 07 D0 4A 81
                        累計量低位  累計量高位     標況瞬時流量      壓力         溫度符號      溫度       CRC校驗

流量計累積流量低位=0x 00 0F 65 29=1008937
流量計累積流量高位=0x 00 00 00 01=1
即流量計累積流量為:1*100000000+1008937=101008937 Nm3 (無小數位)

流量計瞬時流量=0x 00 00 00 00=0.00  m3/h (2位小數)
流量計壓力=0x 00 00 27 92=101.30    kPa  (2位小數)
溫度符號=00 00 00 01=1   (1為正  0為負)
流量計溫度=0x 00 00 07 D0=20.00     ℃   (2位小數)

這是流量計讀數據例子
但是小弟就是讀不出來,麻煩師傅們看看我這程序寫的正確不?謝過了

sunday19874
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunday19874的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 17:18
我要讀里邊的數據,你RW為1是寫,我改成0后還是不行。
重新編了程序,但是MSG報錯誤3,我估計是和流量計通訊沒通,下面是我改后的程序,你看看呢
附件: MBUS測試2.zip (30 K) 下載次數:36
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯