鍋爐水位電極信號可以直接進plc嗎   有做過這方面的 人嗎  請教大家了
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 691 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1366 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 13:30
這個問題我也遇到過,電源24v的液位繼電器檢測水位。作為自動補水排水的限位。
2個月以后悲催了,浸在水中的線頭(檢測電極)上,結了一層水垢。。。。。。。
再后來就有了一次抗洪。(上限位失效)最后,液位繼電器換成了液位控制器
據后來了解,液位繼電器檢測電極電壓,有24v和5v兩種,