fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-21 11:36
用1S控制步進驅動器.電機不帶負載空載.寫了個電機正反轉測式程序.發現在程序里面脈沖發完后.在監控的D8140中.正轉方向的脈沖量總是少100多--4 、500左右.反轉方向就沒有這種問題.請問各位這種問題是什么情況引起的
liuhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 138 點
下載積分: 321 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2023-02-27
查看liuhaibo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-21 13:32
t0延時時間問題  可以加大