三菱PLC使用DRVA控制步進電機時,前面都可以正常運行,但是到了要反轉的時候,Y4不得電,但是電機還是正轉,不能實現反轉,為什么呢?
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-20 16:18
伺服電機跟步進電機是不一樣的,步進只能 有方向才行,只走相對,不能絕對。
樓主留言:
手冊上說是可以的呢
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-23 10:14
用相對指令,輸入負值試試能反轉不。要還不行,就可能plc有毛病了。你說的對,絕對指令也可以的。