cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2023-10-18
查看cyh37017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-13 22:34
請教論壇的各位大神們,兩線直流24V的,電流輸出4-20 mA的壓力變送器,和三菱FX2N-4AD模擬量模塊的接線圖。三菱官方的說法是必需用三線,兩線不能用,真是這樣嗎?從網上找的一接線圖,大神們幫忙看看,能行嗎?如些接線,接了個24V電壓進去,會不會燒壞模塊?
[attachment=147534]
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1109 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-14 20:18
24V電壓沒問題,接線方法也沒問題,電流輸入接3根線,I+ 與 V+短接;電壓輸入只接2根線,并且一般需要并一個電容
學無止境