樓主  發表于: 2016-05-13 17:18
N:N網絡是不是可以任意8個FXPLC型號進行N:N只是模式有限制。  就比如第一個PLC是FX1N第二個PLC是 FX1S  第三個是FX2N PLC  第四個是FX3U  PLC這樣嗎?                      還有就是:并聯鏈接是不是必須要相同的兩個型號  FX PLC才可以通訊   比如兩個 FX1N與FX1N     FX3U與FX3U  是不是這樣啊     小弟在此先謝謝 各位好心人的解答。。。。。。。。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-13 18:07
N:N 普通模式可以不同PLC,只要都是FX1S,1N,2N,3S,3G,3U其中一種就行。

并聯,也就是1:1要相同PLC