電腦串口控制E740變頻器
P79=6,按PU/EXT鍵進入NET模式 NET模式燈亮
PU通訊站號: P117=1,
PU通訊波特率: P118=96,
PU通訊停止位長: P119=10,1bit-7bit
PU通訊奇偶校驗: P120=2,0=無奇偶校驗
P121=9999,
P122=9999.
PU通訊等待時間設 P123=9999,
PU通訊有無CR/LF P124=1,有CR無LF
PU通訊有無CR/LF選擇 P124=1
協(xié)議選擇 P549=0 三菱變頻器(計算機鏈接)協(xié)議
通訊啟動模式選: P340=10
通訊寫入EEPROM選擇 P342=1 只寫入RAM
P343=0 只寫入RAM
P160=1的情況才可以看到通訊參數(shù))
P502=0
P550=9999.
P551=9999.
通訊運行指令權 P338=0
通訊速度指令權 P339=2