huchaobin212
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2012-11-05
最后登錄: 2024-10-29
查看huchaobin212的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-07 12:21
公司有一臺三菱FX3UPLC  擴展2塊2DA模塊和1塊2AD模塊,在設備上PLC 和電腦通訊異常無法讀寫程序,PLC從設備上拆下來后和電腦通訊正常,程序讀寫都正常,各位高手 有沒有碰到這種情況的??是如何解決的?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-07 14:45
可能是接線或者電源問題,直接斷開擴展模塊,只用CPU看看。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-12 07:56
引用
引用第3樓huchaobin212于2016-05-10 10:28發表的  :

直接斷開擴展模塊,程序讀寫正常。接入擴展模塊就不行了
  但是擴展模塊的接線也沒有問題,因為設備可以正常工作。
是什么原因導致?接入擴展模塊程序就不能讀寫,斷開擴展模塊就可以呢??

檢查NPN和PNP是否混用了,或者用筆記本只用電池供電,不用電源適配器看看可以不。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。