建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-03 08:17
如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會不會不平衡?倲嗦菲鲿粫?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 09:08
1.220V用電量 > 總電源開關漏電保護  ---會
2.一般總電源開關是不帶漏電保護的。
   漏電保護會用在分電開關。(多半用在與水有關,如水泵.....)
3.找三相380V轉單相220V特殊變壓器。(問變壓器廠商是否有此功能)