shengjinlove
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 173 點
下載積分: 729 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2014-07-20
最后登錄: 2023-04-08
查看shengjinlove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-02 14:48
御能電機,現在被英威騰收購了,應該算步進電機吧。
說一下這個電機的奇怪故障,有一款750W的電機,裝在織機上的,一臺織機
分為三臺,分別安裝在上送經,下送經,卷取上面。
現在的問題是,裝在下送經上面,電機能用,手動自動都正常,沒有任何不適。
裝在卷取上就見鬼了,在卷取上手動也能轉,轉個3000轉什么問題都沒有,
但是開了自動,就開始抖了,轉一會兒就報過流了。然后再裝在送經上面,
什么事情都沒有。
如果說是卷取伺服有問題,也排除了,換個好的電機就能用。
然后把好的電機和抖的電機,把碼盤和激光盤,計數盤什么都換了,該抖的電
機還是抖,那么問題來了。是電機線圈問題?你要說線圈問題,在送經上面又
不抖,在卷取上面手動也不抖。
當然了,卷取和送經參數有點不一樣,具體怎么不一樣,不清楚,但是卷取上
面要求的功率應該要大一點,卷取就是把布卷過來,送經就是把布送出去,差
不多就是這個理,有沒有高手幫忙分析下,到底什么原因?線圈輕度損壞嗎?
這個線圈是沒法繞的,或者說繞的代價太大。
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 707 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2024-07-25
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-04 11:18
你說的是伺服,不是步進啦,你看看設置參數的問題,伺服的力矩,扭矩和速度的關系,