han912xue
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 194 點
下載積分: 11682 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2016-04-19
最后登錄: 2024-03-21
查看han912xue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-01 10:24
如題,請教老師!
請看圖
[attachment=147149]



對不起,接線圖的下標是w2 u2 v2 不是w2 v2 u2,一般電機的接線端子都是這樣的
[ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 20:37
別的不說,右圖光在角接時V1、V2被短接了就已經是大問題了。

說右圖正確的朋友請看下圖后再說吧!

[attachment=147193]
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-13 20:21
引用
引用第42樓dyb127于2016-05-12 07:57發表的  :
仔細看一下,兩張圖都正確。左邊標出了電機下排端子號,右邊沒有標出端子號,按上排端子號推算。所以都正確!


我不知道為什那么多的人說右圖正確?甚至還有人說有圖沒有電機出線端子標識!

[attachment=147528]

如果樓主將右圖出線端的V2、U2順序調換一下,才能說右圖正確。
[ 此帖被老兔子在2016-05-13 20:29重新編輯 ]