yanad09240
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 114 點
下載積分: 622 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2016-04-29
最后登錄: 2018-12-01
查看yanad09240的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-30 14:39
三菱PLC FX2N晶體管輸出的輸出端的COM口應該接0還是24 或者二者都可以?   每個獨立的COM可以鏈接不同的電壓?/div>
澤西1968
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 159 點
下載積分: 469 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2023-05-10
查看澤西1968的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-30 16:13
只能接0V,接24V容易將里面光耦損壞。
每個獨立的COM可以接不同的電壓,但必須是直流電壓,一般都是DC24V
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yanad09240) 熱心助人!